Считыватели > MATRIX

Matrix II, двойное поднесение

(1/1)

trim:
Считыватель Matrix II, 3х контактный (+12v, GND, Data0).
Подключен к контроллеру Sigur E500U, который может отличать одинарное и двойное поднесение карты.
Проблема:
С данным считывателем, при одинарном поднесении карты контроллер регистрирует двойное поднесение. Производители контроллера Sigur утверждают, что данный считыватель задваивает посылаемый сигнал и они с этим ничего не сделают.
В связи с чем у нас пропадает возможность настроить контроллер так, что бы при одинарном поднесении был проход, а при двойном блокировка точки доступа.
Вопрос:
Можно ли настроить считыватель  так, что бы он не посылал удвоенный сигнал при одинарном поднесении?

vitiv:
Добрый день!
С этим считывателем ничего настроить не получится. Вам нужен считыватель MATRIX II EH  и подключать его нужно в режиме "Однократной передачи".
Для этого объединить DATA0 и DATA1. Тогда на каждое касание картой будет только одна посылка.
Удачи.