Считыватели > Другие считыватели
CP-Z-2 и кодовая панель
sahav:
Здравствуйте.
Планирую установить на общую дверь этажа эл.магнитный замок + кнопка выхода + считыватель + кодовая панель.
Подскажите пожалуйста, как и возможно ли установить считыватель CP-Z-2 в схему подключения кодовой панели?
Кодовая панель КБД-10Н
Спасибо.
vitiv:
Добрый вечер!
В данную схему его точно некуда подключить. ) Если только с контроллером Z5R. Считыватель подключаем к контроллеру в режиме эмуляции iButton. Время открывания в контроллере ставим 1-2 секунды и переводим его в режим электромеханического замка. Выход контроллера "Замок" на вход "Кнопка выхода" (зел). Забиваем в контроллер нужные идентификаторы. Теперь при подносе записанных в контроллер идентификаторов к считывателю, контроллер будет замыкать вход "Кнопка выхода" (зел) на землю, т.е. имитировать нажатие кнопки открывания. Ну и не забыть питание к контроллеру и считывателю +12 (красн) GND (черн). )))
Удачи.
sahav:
Спасибо.
Как в описанную Вами схему подключить панель?
Z-5r тоже есть в наличии.
Подскажите пожалуйста ББП на сколько А под данную систему расчитывать.
vitiv:
Таки я же написал, +12 красный провод и GND черный провод к считывателю и контроллеру, зеленый провод панели на выход контроллера ЗАМОК (LOCK). А блок оставьте тот же, другой не нужен.
sahav:
Аааа... Эврика
управление замком остается за Панелью.
Кнопка и считыватель через z-5r по зеленому от панели.
Блока пока ни какого нет.
Планировался 2А, но появилась панель, думаю может 3А взять? ;)
Навигация
Перейти к полной версии