Антон.:
Здравствуйте, у меня есть турникет трипод, проход (примерно 400 сотрудников) через турникет контролируется человеком с пульта.

Задача:
Сделать так чтобы проход через турникет осуществлялся без участия человека. Ну например с карты.
Что мне для этого нужно?

vitiv:
Добрый вечер!
С пульта это как? Кнопки нажимает? Тогда самый дешевый вариант, два контроллера Z5R и два считывателя MATRIX II. Один комплект на вход, другой на выход.
Что там коммутируют кнопки не понятно, потому еще и две релюшки. Считыватель считывает карту, передает код в контроллер, если карта есть в памяти контроллера, то он включает реле, а реле замыкает контакты кнопки.
Как то так.
Удачи.

Антон.:

--- Цитата: vitiv от 28 Ноября 2020, 18:37 ---
С пульта это как? Кнопки нажимает?

--- Конец цитаты ---

Пульт соединён по витой паре с турникетом. На пульту 4 кнопки управления.

Пульт управления турникетом (Рис.3) предназначен для ручного управления режимами турникета. Имеет четыре кнопки для включения (отключения) следующих режимов турникета: - «Однократный проход» в одном из двух направлений (проход А или Б - вход/выход); - «Свободный проход» (верхняя блокирующая планка опускается или шпиндель с планками свободно проворачивается. Разрешен проход в обе стороны); - «Блокировка» (верхняя блокирующая планка поднята, турникет не управляется внешним контроллером, проход заблокирован в обоих направлениях); индикация режима «Свободный проход» (светит зелёным) кнопка «Блокировки» кнопка «Проход А» кнопка «Свободного прохода» индикация режима «Блокировка» (светит красным) Пульт управления турникетом кнопка «Проход Б»

Антон.:

--- Цитата: vitiv от 28 Ноября 2020, 18:37 ---Добрый вечер!
С пульта это как? Кнопки нажимает? Тогда самый дешевый вариант, два контроллера Z5R и два считывателя MATRIX II. Один комплект на вход, другой на выход.
Что там коммутируют кнопки не понятно, потому еще и две релюшки. Считыватель считывает карту, передает код в контроллер, если карта есть в памяти контроллера, то он включает реле, а реле замыкает контакты кнопки.
Как то так.
Удачи.

--- Конец цитаты ---

1 контроллер поддерживает только 1 считыватель, так получается? Тогда им нужно будет каждому  вносить в базу данных карты доступа, они не будут друг на друга ругаться ?

vitiv:
Ну пульт лучше не ломать, вам нужны только кнопки «Однократный проход». Да контроллер работает с одним считывателем, в каждый контроллер нужно занести в память все карты. Они работают автономно и мешать друг другу не будут.