Технология "IronLogic-защищённый" > SMARTKEY.ONE

Проблема с картой точки прохода

(1/1)

Korund:
Добрый день
Весьма странная ситуация есть 3 точки прохода, созданные в смарткей.   3 подъезда
1 и 2 подъезд нормально активировались и принимают свои карты. 3 подъезд активируется но ключи после этого не принимает никакие. Пробовалось на нескольких считывателях, MARTIX III MF1 С прошивкой которая лежит на сайте в разделе IL защищенный. Прошивка от 17 года , может появлялись новее ?
Это явно глюк смарткея, что-то не то с созданием карты прохода 3 его подьезда. Для проверки создал их 2е. Результат  тот же.
Еще MATRIX  даже с последней прошивкой не добавляет карты объекта как написано в описании . Подношу  основную КО, начинает мигать, подношу карту прохода... гаснет. В описании написано должен мигнуть зеленым.

Второй вопрос, почему ключи созданные в оффлайн режиме через карты Группы Прохода работают на всех считывателях относящихся к данной KO , хотя не должны,  такого нету с ключами созданными через смарткей, но там не создашь быстро много ключей.

Korund:
Решено.
Matrix III  в качестве карты прохода КТП принимает только карту группы прохода КГП

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии