doleynikov:
Вот это да! У меня нет возможности ехать туда с лаптопом и разбираться, какой провод из подведенных UTP идет на считыватели. Я думал, все просто расстановкой галочек решается ;-(
а что, считыватель можно к разным клеммам подключать?

Ладно, наверное для определенности придется забить пока. Есть не просит, заказчик вроде не возмущается.

В любом случае, Спасибо огромное за помощь и участие.

syskey2:

--- Цитата: Nick M от 20 Февраля 2019, 13:02 ---Сначала обновите прошивки контроллера:
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_z5rweb_1.0.130_sysupgrade.bin/$FILE/z5rweb_1.0.130_sysupgrade.bin
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_z5rw(3_26)_controller.rom/$FILE/z5rw(3_26)_controller.rom
Обновите версию ПО:
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_guardlight_108_169.zip/$FILE/guardlight_108_169.zip
Остается вопрос: Как подключены считыватели?
Конкретно по каждой клемме и проводу.

--- Конец цитаты ---
Можно ссылки обновить?

Nick M:
Все прошивки и программы в свободном доступе на сайте.
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_Z5Rweb