Считыватели > MATRIX

MATRIX-III MF - алгоритм управления звуком и светодиодами

(1/2) > >>

Jugen:
Добрый день.
Ситуация такова - несколько лет назад были установлены MATRIX-III MF на контроллере СКУД GATE-8000. Все работало и работает по сей день, при этом был установлен такой алгоритм индикации - в исходном положении светодиоды не горят, звука нет, при поднесении карточки и ее обнаружении как доступной - загорается зеленый и звучит сигнал, срабатывает замок, при открывании двери (и срабатывании геркона) звук прекращается, после прохода все возвращается на исходную. Данный алгоритм как раз и нужен и устраивает :D, (он начинал работать после первого управляющего сигнала от контроллера на считыватель на входы управления индикацией (как и описано в инструкции к считывателю, до первого же сигнала индикация работала так, как и описано в инструкции по умолчанию, т.е. исходно - красный, затем - зеленый и соответствующий звук).
Теперь, что не устраивает :( - недавно были добавлены еще несколько дверей, замков, считывателей и контроллеров, все аналогично установленным ранее, однако... :'( , считыватели после первого управляющего сигнала не переходят в вышеуказанный (и нужный) режим, а остаются работать в режиме по умолчанию... . Отсюда вопрос - в считывателях, купленных недавно, изменен алгоритм? :o, или это у меня глюк какой-то? :-[, если глюк, то как его исправить... . ::)
Заранее спасибо.
ПыСы комбинации старый контроллер - новый считыватель, новый контроллер - старый считыватель и пр. указывают на новые считаватели :P

vitiv:
Добрый вечер!
У вас считыватель MATRIX III MF, или MATRIX III MFI ? Вобщем алгоритм работы индикации не менялся, все оставалось как на старых.
Завтра проверю и отпишусь.
Поробуйте проверить правильность работы индикации. Подключите к считывателю только питание (должен постоянно гореть красный), замкните на землю желтый провод, после размыкания красный светодиод должен погаснуть и загораться только при замыкании желтого провода на землю.
Удачи.

Jugen:
Добрый.
Если мне не изменяет мой склероз, то стоят MATRIX-III MF-I, но, завтра тож проверю 8).
По поводу управления - проверялось примерно так, как и описано... , но ::).... проверю еще раз ;).  Сравнивал описания тех считок, что ставились раньше и новых, из коробочек, логика в описаниях совпадает.
Спасибо за соучастие.
Евгений.

vitiv:
MATRIX III MFI - это новое изделие, это не MATRIX III MF.  Проверил работу новых MATRIX III MFI , со склада. Логика осталась прежняя. На какой канал пришло внешнее управление, тот и перестает работать от внутреннего. Зеленый свет и пищалка при подносе карты, срабатывают всегда. Какой канал у вас управляется с контроллера?
Проверяйте еще раз, посмотрите перемычку, может на старых она перерезана? Перемычка меняет логику управления светом, звуком.

Jugen:
Еще раз доброго времени.
Итак, докладываю: на коробочках, которые остались после монтажа строителями считывателей - надпись MATRIX-III MF-I  и MATRIX-III RD-ALL  :( , что стоит конкретно и на каких дверях - :-[ , на самих считывателях информации по их принадлежности не нашел  :( , посему...  :'(. (кстати, а как определить-то теперь принадлежность считывателей-то  :-\ ?  ).
Управление с контроллера идет на зеленый и звук, новый контроллер со старым считывателем (схема подключения такая-же, как и при старых контроллерах и старых считывателях) при этом при первом включении переводит считыватель в нужный режим и дальше работает как надо, а новые считыватели с новыми контроллерами - не переводятся в нужный режим  :-[ .
Перемычки и там и там - целы.
Как-то вот так... . :(

ПыСы ...а вот управление по желтому проводу, это некий фокус или что-то документированное :-\ , этот режим не проверялся, а проверялся и работал именно тот, что описан мною выше, т.е. первое включение (на старых считывателях) приводит в дальнейшем к нужному алгоритму... .