Последние сообщения

Страницы: [1] 2 ... 10
1
MATRIX / Re: Считыватель Matrix-II (мод. MF-I) перестаёт видеть ключи
« Последний ответ от PASHA 23 Июня 2021, 22:50 »
Прошивка 1.0.0.6 ,защищённый режим
2
MATRIX / Re: Считыватель Matrix-II (мод. MF-I) перестаёт видеть ключи
« Последний ответ от PASHA 23 Июня 2021, 22:19 »
Пробовали и Z-5R(iButton) и Z-5R (мод. Relay Wiegand)(Wiegand и iButton) результат одинаковый
3
MATRIX / Re: Считыватель Matrix-II (мод. MF-I) перестаёт видеть ключи
« Последний ответ от vitiv 23 Июня 2021, 19:35 »
Добрый вечер!
Ситуация для данного считывателя не стандартная, такой проблемы у него нет. Какой у вас контроллер, по какому протоколу подключен? Нет ли в этот момент, когда считыватель не реагирует на карты, мерцания, мигания индикатора?
Удачи.
4
MATRIX / Считыватель Matrix-II (мод. MF-I) перестаёт видеть ключи
« Последний ответ от PASHA 23 Июня 2021, 17:37 »
Считыватель Matrix-II (мод. MF-I) ,если прикладывать подряд ключи 3-5 шт ,то на некоторое время считыватель зависает и секунд 15-20 не воспринимает следующий ключ. с CP-Z-2 (мод. MF-I) такого не происходит.Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите как исправить
5
MATRIX / Re: Не могу создать мастер-карту. Matrix-II (MF-I)
« Последний ответ от vitiv 18 Июня 2021, 17:22 »
Добрый день!
Ага, значит изделия исправны, все дело в помехах. Обычно причиной такой проблемы является блок питания. Сначала отключите нагрузку (замок), блоки часто шумят под нагрузкой. Если заработает, то дохлый блок питания. Но учитывая, что со считывателем на 125 кгц у вас все работает, значит блок питания пока исключаем.
Подключили витую пару правильно? В одной свивке должны идти DATA0 и GND. Например DATA0 оранжевый, GND бело-оранжевый, на плюс питания пустите целиком одну свивку например зеленый и бело-зеленый вместе как один провод, все свободные на GND. Если не заработает, попробуйте отключить все, кроме DATA0, плюс питания и GND, DATA1 соедините с GND прямо в считывателе коротким проводком. Если витая пара подключена правильно, то все должно заработать, три метра это не расстояние.
Если случится чудо и снова не заработает, то можно попробовать подключить аккумулятор вместо блока питания, если заработает, то блок неисправен.
Удачи.
6
MATRIX / Re: Не могу создать мастер-карту. Matrix-II (MF-I)
« Последний ответ от Diego 18 Июня 2021, 16:20 »
Попробовал сегодня собрать схему на коротких проводах с 12в аккумулятором- все заработало. Как только собираю с витой парой от контроллера до считывателя длиной 3 метра снова перестает считывать карту. Причем витую пару я пробовал подключать и экранированную, источник питания АКБ, схему собирал в разных местах. Подскажите пожалуйста как мне оставить провод длиной 3 метра и при этом все работало.
7
Z-2 Base / Re: Z2 + Mifare 1k
« Последний ответ от Wadim 16 Июня 2021, 15:51 »
Добрый день.

Спасибо за помощь. Все работает.

Я тоже экспериментировал с DS, но у меня не получилось. В справке маловато информации по этой функции. Я нашел такую информацию:
bA - Если A = 'Y', то = ds(1, x[0], x[1], x[2], 0, 0, 0);
пробовал взять ее за основу но не вышло.

Еще раз Спасибо.
8
Z-2 Base / Re: Z2 + Mifare 1k
« Последний ответ от gsa 16 Июня 2021, 15:26 »
Добрый день

Шаблон можно не изменять. Параметры такие: ds(7, (set(0, (l0123 >> 1) & 1073741823)<<8)+1) get(0)
9
Z-2 Base / Z2 + Mifare 1k
« Последний ответ от Wadim 16 Июня 2021, 14:26 »
Добрый день.

Есть вопрос по настройке форматов в PlaceCard.
Имеем систему СКУД с ПО болид, считывателями HID R10, АРМ с ПО Орион Про, PlaceCard и настольным считывателем  Z2.
PlaceCard - Версия 2.1.15 (10.05.2021)
Считыватель- USB Z-2 ADAPTER S/N:28844 [0301], Software version: 231, Build Oct  5 2016 16:24:18.
Заказчик купил новый вид карточек Mifare Clasic 1k UID 4.
Есть различие в том как читают эти карточки считыватели HID и Z2, от одной и той же карточки мы имеем:
HID: D600000d23f9ff01 ‭  (если смотреть в двоичном формате: 11010110 00000000 00000000  0000 1101 0010 0011 1111 1001 1111 1111  00000001‬)
Z2 : D200009A47F3FE01   (если смотреть в двоичном формате: 11010010 00000000 00000000 100 1101 0010 0011 1111 1001 1111 1111 0 00000001).

Я создал свой формат с
шаблоном: %.2X0000%.8X01
параметрами: BY (l0123>>1)&1073741823‬
В результате я получил:D200000D23F9FF01
Сейчас ID карточки получаем одинаковым 0d23f9ff, но контрольную сумму считает по прежнему (D2) от 9A47F3FE, а надо от 0d23f9ff.

Как мне изменить шаблон чтобы получит правильную контрольную сумму?
 




10
MATRIX / Re: Не могу создать мастер-карту. Matrix-II (MF-I)
« Последний ответ от vitiv 15 Июня 2021, 15:36 »
Повторюсь- Если считыватель пикнул, значит он прочитал карту и отправил код контроллеру. Значит до контроллера сигнал не дошел, или дошел в таком виде, что контроллер его не принял.
Если по такой схеме MATRIX II EH у вас работает, а MATRIX II MFI нет, то возможно дело в помехах ? Я бы все таки посоветовал вам взять один считыватель, один контроллер, несколько проводков, блок питания ( лучше аккумулятор) и проверить их работу на столе. Больше вариантов не вижу. (((((