Добрый день!
На сетевом контроллере z5rWeb постоянно сыпятся события "Изменено состояние "Охрана"" примерно 4 раза в минуту. Хотелось бы понять в чём причина.
К контроллеру подключены считыватели Matrix II, выход идёт на замок. Всё работает, открывает в обе стороны, события записываются, но постоянно также идёт запись событий "Изменено состояние "Охрана"", контроллер подлючен через ethernet к программе Guard Commander
-
Здравствуйте.
Режим охраны выключен в программной конфигурации контроллера?
В GuardCommander он тоже отключается на вкладке "Контроллер".
Извлеките и не ставьте батарейку в контроллер.
-
в GuardCommander на вкладке Контроллер в разделе режим - Норма
других настроек связанных с режимом работы нет.
в самом контроллере режим работы - Сервер.
-
в GuardCommander на вкладке Контроллер в разделе режим - Норма
других настроек связанных с режимом работы нет.
в самом контроллере режим работы - Сервер.
Батарейка не установлена
-
Добрый день
1) обновите прошивки контроллера модуль связи 10.0.148 / модуль контроллера 3.36
2) Используя ПО Guard Light, можно принудительно обновить конфигурацию контроллера (с отсутствием сигнала охраны)