IronLogic СКУД
Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: Artem от 27 Сентября 2023, 09:18
-
Добрый день. Такая проблема. Z5R (5000). Записал базу через BazeZ5R. При прикладывании ключа, открывание происходит с задержкой, от 1 до 6 сек, для разных ключей по разному. Ключ Mifare 1k s50. Считыватель CP-Z-2 (MF-1).
Обновил версию программы, прошивку считывателя и прошивку адаптера для записи базы. Ничего не помогает!!!
Если эту базу записать на Z5R (1000) - всё работает отлично.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
-
Добрый день. Если в CP-Z-2 (мод. MF-I) установить прошивку 7.28 https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_cpz2mfi (https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_cpz2mfi) и в Z-5R (мод. 5000) записать список ключей через BaseZ5R с включенным режимом Xor0 (меню "Ключ" > "Режим Xor0 для Z-5R 5000"), то контроллер должен быстрее находить ключ.
-
Добрый день. Если в CP-Z-2 (мод. MF-I) установить прошивку 7.28 https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_cpz2mfi (https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_cpz2mfi) и в Z-5R (мод. 5000) записать список ключей через BaseZ5R с включенным режимом Xor0 (меню "Ключ" > "Режим Xor0 для Z-5R 5000"), то контроллер должен быстрее находить ключ.
Я так делал, тогда ключи не видит совсем.
-
В адаптере должна быть прошивка версии 40.
-
В адаптере должна быть прошивка версии 40.
Обновлено до прошивки "40", все прошивки обновлены до последних версий.
Проблему это не решает.
-
Добрый день!
Попробовал режим "Xor0 для Z-5R 5000" все работает, читает быстрее раза в два. До режима неизвестный ключ определял за 6 секунд, после за 2,5. Должно все работать,
Попробуйте свежую версию https://ocean.ironlogic.company/f/0bcb16c1872944b494f1/?dl=1
А вы DATA1 у считывателя не забыли на землю замкнуть?
-
Добрый день!
Попробовал режим "Xor0 для Z-5R 5000" все работает, читает быстрее раза в два. До режима неизвестный ключ определял за 6 секунд, после за 2,5. Должно все работать,
Попробуйте свежую версию https://ocean.ironlogic.company/f/0bcb16c1872944b494f1/?dl=1
А вы DATA1 у считывателя не забыли на землю замкнуть?
Добрый. После того как я записываю в режиме Xor0, ключи не распознаёт, как будто их нет в базе.
Может я не правильно понял как использовать этот режим?
Я включаю режим и записываю базу.
Считыватель подключен правильно.
Свежую версию установил, проблема та же.
-
Сейчас получилось записать в режиме Xor0. Но ничего не поменялось, пауза так же осталась, как и в обычном режиме.
-
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_instructions_enabling_convert-for-z-5r5000_v2.pdf/$FILE/instructions_enabling_convert-for-z-5r5000_v2.pdf (https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_instructions_enabling_convert-for-z-5r5000_v2.pdf/$FILE/instructions_enabling_convert-for-z-5r5000_v2.pdf)
Всё по инструкции сделали?