Автор Тема: Режим двойного ключа.  (Прочитано 10144 раз)

Peterhof-SP

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Режим двойного ключа.
« : 30 Марта 2022, 10:18 »
Добрый день!
Как я понял, в режиме двойного ключа для разблокировки замка необходимо подтвердить основной идентификатор дополнительным? В командере прописываю основной ключ (считывателем) и второй ключ (вручную, как иначе не понял). Прикладываю первый идентификатор и... замок сразу открывается. На второй идентификатор реакции нет, точнее реакция "не прописан". Идентификаторы - карты EM-Marine, контроллер Z-5R Net-8000 v2.9.

murat351

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 72
Re: Режим двойного ключа.
« Ответ #1 : 30 Марта 2022, 13:09 »
Добрый день
"в режиме двойного ключа"
эта функция есть в  https://www.ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_Z5RNetEx
но ее нет в https://www.ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_Z5R8000
по этому, у вас и не получается.

Peterhof-SP

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Режим двойного ключа.
« Ответ #2 : 30 Марта 2022, 15:08 »
Спасибо.
Но я немного запутался.
эта функция есть в  https://www.ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_Z5RNetEx
Это контроллер, который выпускался изначально, только с новой прошивкой или третья модификация? Мы используем Z5R-Net уже достаточно давно. Сначала были просто Z5R-Net, потом появились Z5R-Net (8000) и мы стали закупать их (большая организация - много сотрудников). Сейчас у нас в сети более 40-ка контроллеров в том числе "старенькие" Z5R-Net, их можно перепрошить или нет?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 717
Re: Режим двойного ключа.
« Ответ #3 : 30 Марта 2022, 19:46 »
Добрый вечер!
Z5R Net 8000 это как бы другой контроллер. Z5R Net имеет одну модификацию, менялись только прошивки, можете старые перепрошивать.

Peterhof-SP

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Режим двойного ключа.
« Ответ #4 : 01 Апреля 2022, 12:09 »
Добрый день!
Спасибо за информацию. Перешил один из снятых контроллеров, но попробовать режим двойного ключа не удалось - контроллер не воспринимает информацию с считывателя (возможно потому и был снят). Интересно другое, почему в Guard Commander режим двойного ключа есть, а в Guard Light (с помошью которого и перешивался контроллер) его нет?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 717
Re: Режим двойного ключа.
« Ответ #5 : 01 Апреля 2022, 19:45 »
Странно, мне казалось, что прошивка Extended поддерживает эту возможность в Guard Light.
Прошить (обновить прошивку) контроллера можно и из Guard Commander, или утилитой Z5RUpdate.

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 269
Re: Режим двойного ключа.
« Ответ #6 : 01 Апреля 2022, 20:41 »
Интересно другое, почему в Guard Commander режим двойного ключа есть, а в Guard Light (с помошью которого и перешивался контроллер) его нет?
Добрый вечер
В Guard Light тоже можно создавать двойные ключи: на вкладке "Работа с базой" дв.клик по работнику -> в окне "Информация о работнике" в группе "Карты" нажать "+" и в выпавшем меню выбрать "Двойная карта".

Peterhof-SP

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Режим двойного ключа.
« Ответ #7 : 06 Апреля 2022, 14:18 »
Добрый день!
Всем спасибо за ответы! Всё получилось, всё работает.
попробовать режим двойного ключа не удалось - контроллер не воспринимает информацию с считывателя (возможно потому и был снят).
Оказалось всё гораздо проще, просто после перепрошивки контроллера надо было зайти в его настройки и ничего не меняя их (настройки) сохранить. Сделал так и всё заработало.