Автор Тема: Слетела база ключей  (Прочитано 6978 раз)

PavelSPb

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Слетела база ключей
« : 11 Августа 2019, 23:12 »
Доброго дня. z5r net работал , управлялся и мониторился коммандером, после очередного добавления ключей через коммандер и z2usb все ключи были успешно записаны в контроллер и считаны через rs485. ключей не более 200.
При попытке открыть дверь записанными ключами , как новыми так и ранее прописанными , контроллер их не опознает.
Питание и считыватель проверены.
Контроллер был снят и подключен на столе, включился, прозвучал короткий сигнал зуммера, при помощи перемычки затерли базу ключей.
При включении, запомнить мастера отказался (зуммер отработал 16сек), на любые ключи контроллер не реагирует(зуммер молчит), отрабатывает только считыватель.
Ключи Em-marine 125.
Прокомментируйте Пожалста ! :)

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 269
Re: Слетела база ключей
« Ответ #1 : 12 Августа 2019, 07:58 »
Доброго дня.
  • Проверьте, пожалуйста, записались ли ключи в контроллер: в GuardCommander на вкладке "Ключи" считайте все ключи.
  • Посмотрите какие события происходят в контроллере при подносе ключа (вкладка "Монитор событий"). Если появляется событие "Ключ не найден в банке ключей", значит считыватель работает. Если другое событие, то какое?
  • На вкладке "Ключи" выберите "Вид номера" = "Dallas", чтобы видеть полный номер ключа. Номер, который отображается в поле "Последний" на вкладке "Монитор событий", найдите  в списке ключей на вкладке "Ключи". Чтобы проще было найти отсортируйте номера кликом ЛКМ по заголовку столбца "Ключ" или нажмите Ctrl+F и в поле поиска введите номер. Если ключ есть, но номер не полный, то установите ключам флаг "Короткий номер" и запишите в контроллер, должно заработать.


vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 717
Re: Слетела база ключей
« Ответ #2 : 12 Августа 2019, 08:09 »
Доброе утро!
Скорее всего база тут не при чем. Какой у вас считыватель? Контроллер обязан реагировать на ключ, нет у него режимов в которых он на ключ не реагирует. Если реакции нет, то неисправность считывателя, или контроллера. или нет связи между ними.
Удачи.

PavelSPb

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Re: Слетела база ключей
« Ответ #3 : 12 Августа 2019, 08:44 »
Спасибо за отклик  gsa , vitiv.
Сидел человек прописывал базу, ключи точно записались, было видно по коммандеру. Прописал ,пошёл проверить выборочно несколько карт -далее описанная ситуация.
Считыватель не проблема взяли новый : матрикс2ет. Контроллер на ключ не реагирует.

Контроллер был снят и подключен на столе,

Включился, прозвучал короткий сигнал зуммера, при помощи перемычки затерли базу ключей.
При включении, запомнить мастера отказался (зуммер отработал 16сек), на любые ключи контроллер не реагирует(зуммер молчит), отрабатывает зуммером только считыватель.
 по  rs485 не соединяется.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 717
Re: Слетела база ключей
« Ответ #4 : 12 Августа 2019, 20:20 »
Оставьте базу в покое. Что у вас за считыватель? Не может исправный контроллер при исправном считывателе не прописывать мастер ключ.
Проверяйте исправность контроллера и считывателя, если уверены, что все правильно подключено.