Добрый день. Потерян кабелек ,входящий в комплект к Z-2 EHR (тот который в Lan разъём). Есть инфо по распиновке концов? Его делать 5 минут ,если знать.Поддержка IL советует звонить в Питер. :)
-
Добрый день! Надеюсь разберетесь?
(http://files.ironlogic.ru/forum/pictures/per41.JPG)
-
Спасибо огромное!Ориентация 1 и 2 контактов разъёма на плате контроллера не однозначно ясна. 1 и 2 контакт ближе к клемной колодке z-5r? На плате и документации не нашёл описания нумерации контактов. Ещё раз спасибо за такой быстрый ответ.
-
Нет, как раз с другой стороны.
У контроллера первая нога восьми штырькового разъема имеет квадратик (там где припаяна) у остальных место пайки круглое.
-
Да действительно! А я искал надпил на пластике колодки с другой стороны.Некоторые вещи надо знать.Спасибо ещё раз. ;)