Проблема ушла. Также предположительно ушли еще несколько проблем нестабильного обмена сообщениями между клиентом и сервером, которые меня расстраивали.
Выложите пожалуйста эту прошивку в общий доступ.
2
Добрый день!
Обновите прошивку модуля связи:
https://ocean.ironlogic.company/f/1b11107ae1dc49778942/?dl=1
За одно не помешает и модуля контроллера:
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_z5rweb_bt_2.15_controller.rom/$FILE/z5rweb_bt_2.15_controller.rom

3
Другие сетевые контроллеры / Время Z5R Web BT сбито ровно на 100 лет
« Последний ответ от zap 30 Ноября 2022, 13:12 »
В присылаемых events время сбито на 100 лет вперёд. Проверял на https://json5.help8.ru/5/ Скриншот прилагаю. Видно, что сервер шлёт время 2022 год, а события от контроллера приходят с 2122 годом.

При этом в самом контроллере в Web админке в панельке статуса время правильное. 2022 год.
Что происходит? Что с этим делать?
4
Z5R / Re: Контроллер z5r 5000, "тормозит"
« Последний ответ от vitiv 28 Ноября 2022, 11:34 »
Добрый день!
Обновите прошивку для Z-2 Base
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_usb_cdc_v34-rs485.rom/$FILE/usb_cdc_v34-rs485.rom
Тема обсуждалась-
https://forum.ironlogic.ru/index.php?topic=1355.msg3895#msg3895
5
Z5R / Контроллер z5r 5000, "тормозит"
« Последний ответ от Олег 28 Ноября 2022, 09:05 »
Добрый день, такая проблема, при замене двух контроллеров и переносе базы ключей из старых z5r в новые z5r 5000,через адаптер, оба контроллера очень долго реагируют на ключ ТМ, но не на все, некоторые быстро открывают замок, некоторые с задержкой 3-8 секунд. Попробовали по другому записать ключи- стерли из памяти все ключи, поставили контроллеры в режим Accept, оставили на неделю в таком режиме, первые три дня все было хорошо, контроллеры реагировали быстро на поднесенные ключи, далее по мере заполнения новыми ключами, опять начали тормозить. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
6
Z-2 Base / Re: Считыватель Z-2 (мод. RD_ALL)
« Последний ответ от dimer1978 17 Ноября 2022, 11:34 »
спасибо
сработало!
7
Z-2 Base / Re: Считыватель Z-2 (мод. RD_ALL)
« Последний ответ от gsa 17 Ноября 2022, 11:26 »
Шаблон %i %.3u,%.5u\k00d
Параметры ll12Z b2 w01
Вопрос как добавить недостающие нули чтобы формат получился 0006299141 096,07769
Добрый день. Чтобы в числе было 10 цифр нужно в шаблоне заменить "%i" на "%.10i" или на "%.10u", если число никогда не должно быть отрицательным.
8
Z-2 Base / Re: Считыватель Z-2 (мод. RD_ALL)
« Последний ответ от dimer1978 17 Ноября 2022, 11:06 »
Добрый день, можете помочь разобраться с форматом вывода EM
Шаблон %i %.3u,%.5u\k00d
Параметры ll12Z b2 w01

На выходе получаю 6299141 096,07769

Вопрос как добавить недостающие нули чтобы формат получился 0006299141 096,07769

Спасибо
9
Z-397 WEB / Re: Z-397 WEB + Matrix-II мод. Е К ( Net) + Guard Commander - не вижу новых карт
« Последний ответ от vitiv 16 Ноября 2022, 10:26 »
Что значит должны автоматически? Или вы включили режим  Accept ? Тогда любая поднесенная карта должна открывать дверь и записываться в память контроллера.
Видимо вы не включили режим  Accept. А по другому они в память автоматически не заносятся, если только добавление ключей через перемычку.
10
Обновил прошивку для конвертора Z-397  и для Matrix-II Net, после этого я вижу, что в событиях стали появляться карты которые подносят.  Первая часть проблемы решена - хотя бы видно какие ключи подносят к считывателю.

Вторая проблема не решена, согласно инструкции карты должны автоматически записываться в память контроллера.
В памяти контроллера эти карты автоматически не записываются или их не видно через конвертов, пока продолжаю наблюдать.