IronLogic СКУД

Сетевые контроллеры => MATRIX II Net => Тема начата: Dimin23 от 16 Ноября 2016, 14:58

Название: Matrix2 Net+ Eurolock EHT net
Отправлено: Dimin23 от 16 Ноября 2016, 14:58
здравствуйте.
подскажите плиз.
Есть система: Z-397 Guard, к нему подключены два считывателя Matrix2 и Matrix2Net. все это приделано на дверь с электромагнитным замком, в который вставлен контроллер Z5R. все работает корректно.
сейчас поставил еще на одну дверь Eurolock EHT net.
Ее хотелось бы подключить в общую систему.
соответственно возникли вопросы
1) как? я так понял что надо перепрошить саму ручку и довести до нее кабель rs485. но с прошивкой идет файлик,в в котором нарисовано что надо на один из проводов кнопки приделать ЗАМОК от контроллера СКУД. получается мне надо еще один Z5R для того чтобы такая схема работала? а как тогда подключать? на него просто 12 вольт и землю, а с него взять выход ЗАМОК?  а как тогда им управлять?
2) у меня лицензия ПО на 1 контроллер и 100 человек. Получается софт не разрешит ручку подключить, надо лицензию расширять?
Название: Re: Matrix2 Net+ Eurolock EHT net
Отправлено: vitiv от 16 Ноября 2016, 16:41
Добрый вечер!
1. Логика работы замка как у MATRIX II Net, никаких дополнительных контроллеров не нужно, только питание и RS-485.
2. К сожалению все новые изделия, в том числе и Еuro Lock EHT, не работают с конвертером Z-397 Guard.
Для подключения этого замка по сети нужен конвертер Z-397 WEB.
Удачи.
Название: Re: Matrix2 Net+ Eurolock EHT net
Отправлено: Dimin23 от 16 Ноября 2016, 17:01
Добрый вечер!
1. Логика работы замка как у MATRIX II Net, никаких дополнительных контроллеров не нужно, только питание и RS-485.
2. К сожалению все новые изделия, в том числе и Еuro Lock EHT, не работают с конвертером Z-397 Guard.
Для подключения этого замка по сети нужен конвертер Z-397 WEB.
Удачи.

спасибо. тогда еще вопросы:)
1) Если я всетаки захочу ручку прицепить-то она как отдельный контроллер будет и мне лицензию придется новую приобретать?
2) если я куплю конвертор Z397-WEB, то старая лицензия пропала? или ее можно будет перенести на новую железяку?
3) Если я захочу еще поставить защелку на еще одну дверь-то тогда мне что дополнительно нужно будет приобрести? 
Название: Re: Matrix2 Net+ Eurolock EHT net
Отправлено: vitiv от 16 Ноября 2016, 17:24
Лицензия не переносится, т.е. старая лицензия вам не нужна. Замок считается как отдельный контроллер. Вам удобнее всего взять конвертер Z-397 Web с лицензией 5х100.
Название: Re: Matrix2 Net+ Eurolock EHT net
Отправлено: Dimin23 от 16 Ноября 2016, 17:33
Лицензия не переносится, т.е. старая лицензия вам не нужна. Замок считается как отдельный контроллер. Вам удобнее всего взять конвертер Z-397 Web с лицензией 5х100.

спасибо.
1) вы имеете ввиду "замок" в смысле Eurolock EHT net ?

2)и насчет защелки подскажите тоже:
ведь мне там под нее надо будет считыватель ставить и кнопку с другой стороны. чтобы все это подключить к уже действующей системе-какой контроллер нужен?


 
Название: Re: Matrix2 Net+ Eurolock EHT net
Отправлено: vitiv от 16 Ноября 2016, 17:39
1) Да замком я называю Eurolock EHT net.
А что вы называете защелкой?
Название: Re: Matrix2 Net+ Eurolock EHT net
Отправлено: Dimin23 от 16 Ноября 2016, 17:44
1) Да замком я называю Eurolock EHT net.
А что вы называете защелкой?

вот такая фиговина:
http://www.pr4u.ru/upload/iblock/p211921_3216512_normalno_otkritaya_elektromehanicheskaya_zashelka.png
я думаю она анлогична электромеханическому замку
Название: Re: Matrix2 Net+ Eurolock EHT net
Отправлено: vitiv от 16 Ноября 2016, 20:05
Для для управления защелкой можно использовать считыватель MATRIX II и контроллер Z5R Net. Можно и MATRIX II Net, но его с наружи ставить не правильно.
Название: Re: Matrix2 Net+ Eurolock EHT net
Отправлено: Dimin23 от 17 Ноября 2016, 10:08
Для для управления защелкой можно использовать считыватель MATRIX II и контроллер Z5R Net. Можно и MATRIX II Net, но его с наружи ставить не правильно.

все понял. спасибо за ответы.