Автор Тема: Z 397 web появляется только после перезагрузки и исчезает :))  (Прочитано 5271 раз)

Тиран Юрий

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 1
Z 397 web появляется только после перезагрузки либо после обновления настроек через финд веб
через некоторое время в гуард лайте контроллер становится активным, но после перезагрузки приложения он снова пишет что не в сети
причем аипишник пингуется на 1мс и финд веб видит его всегда
HELLLLLLLLP !!!!!

ssecurity

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 9
Добрый день.

Столкнулся с аналогичной проблемой: на двух объектах z397-web доступен до первого подключения к нему, можно подключиться через коммандер  - отключится и больше подключение установить к нему не удается. Проблема есть на одном конверторе в МСК и на одном в СПб. Раньше на несколько дней помогала физическая смена порта в коммутаторе, к которому подключен контроллер  и отключение питания.
Установка промежуточных коммутаторов успехом не увенчалась. Где-то через 10-15 минут или несколько дней все опять зависает.

К конвертерам коннект осуществляется достаточно часто и обмен с контроллерами весьма интенсивный. По дефолту скорость портов была 57600, но и 19200 проблемы не решает.

Менял [NETWORK] NODATA_TIMEOUT, ставил его 60 ... но через минуту ничего - проблема продолжается... ставил 3 сек - пришлось писать софт который по телнету коннектится и сбрасывает конвертер либо меняет параметры на более адекватные.
 
Проблема воспроизводилась на прошивке 3.0.48 (Jul 17 2014 13:36:37) = к слову на других конвертерах с той же прошивкой такой проблемы нет.
прошивка 3.0.65(Jun 25 2020 12:32:22) тоже проблему не решила. У меня в принципе есть микросхема сетевого интерфейса - могу выпаять поменять на заведомо рабочую, но не уверен что проблема здесь в частичной работе чипа.

Ниже конфиг:

[INFO] SERIAL_NUMBER=*****
[INFO] FW_VERSION=3.0.65(Jun 25 2020 12:32:22)
[COMMON] MODE=SERVER
[COMMON] AUTH_KEY=********
[NETWORK] USE_DHCP=0
[NETWORK] LOCAL_IP=172.17.39.156
[NETWORK] NETMASK=255.255.255.0
[NETWORK] GATEWAY=172.17.38.1
[NETWORK] DNS=172.17.0.1
[NETWORK] NODATA_TIMEOUT=0
[WEB] USE_PROXY=0
[WEB] PROXY_ADDR=192.168.1.1
[WEB] PROXY_PORT=3128
[WEB] SERVER=172.17.38.155
[WEB] PORT=80
[WEB] PATH=/?r
[WEB] CONNECT_PERIOD=60
[WEB] PASSWORD=**************
[WEB] RESCAN_PERIOD=30
[WEB] MAX_EVENTS=10
[TCP_SERVER] LINE1_PORT=1000
[TCP_SERVER] LINE1_ALLOWED_IP=255.255.255.255
[TCP_SERVER] LINE2_PORT=1001
[TCP_SERVER] LINE2_ALLOWED_IP=255.255.255.255
[TCP_CLIENT] LINE1_REMOTE_ADDR=0.0.0.0
[TCP_CLIENT] LINE1_REMOTE_PORT=0
[TCP_CLIENT] LINE2_REMOTE_ADDR=0.0.0.0
[TCP_CLIENT] LINE2_REMOTE_PORT=0
[RS485] LINE1_BAUD=19200
[RS485] LINE1_PARITY=NONE
[RS485] LINE2_BAUD=19200
[RS485] LINE2_PARITY=NONE
[RS485] RING_MODE=0



// собственно лог полключенияLog 30.12.2020 14:35:18 (AppVer: 2.2.184, OSVer: 6.2.9200)
14:35:18.189 [I] Open port "172.17.39.156:1000" (Guard)...
14:35:18.204 [I] success.
14:35:19.208 [>] 69 0D 0A.
14:35:19.271 [<] 5A 33 39 37 2D 57 45 42 20 63 6F 6E 76 65 72 74 65 72 20 53 2F 4E 3A 33 35 38 33 34...
14:35:19.272 [U] Z397-WEB converter S/N:35834
.
14:35:19.274 [U] AVS LLC. +7(812)703-77-65, +7(495)787-70-66
.
14:35:19.276 [U] Copyright 2012 RF Enabled
.
14:35:19.277 [U] http://www.ironlogic.ru
.
14:35:19.279 [U] Version 3.0.65 build 65 Jun 25 2020  14:40:09
.
14:35:19.281 [U] ----------------------------------
.
14:35:19.283 [U] Current mode – Advanced
.
14:35:19.284 [P] 1E 08 05 01 01 05 00 00.
14:35:19.286 [>] 1E C2 6C C2 CF CB CA CB CF CA CA 0D.
14:35:19.351 [<] 1E 62 C6 CF CB CB CB DA 7F 7F C6 7F 7F 7F 7F C5 0D.
14:35:19.353 [U] E2 0C 05 01 01 10 FF FF FF FF FF FF.
14:35:19.354 [I] Activate Guard [Advanced] v3.0.65 success.
14:35:19.422 [P] 20 08 05 02 00 00 00 00.
14:35:19.424 [>] 20 C2 71 C2 CF C8 CA CA CA CA CA 0D.
14:35:24.456 [I] Open port "172.17.39.156:1000" (Guard)...
14:35:25.497 [E] failure (0x8004020D, "Неизвестная ошибка") (230400,N,8,2).
14:35:25.501 [I] Open port "172.17.39.156:1000" (Gate)...
14:35:26.552 [E] failure (0x8004020D, "Неизвестная ошибка") (19200,N,8,2).
14:35:26.555 [E] failure (3, "Неизвестная ошибка"): next try (2).
14:35:26.559 [I] Open port "172.17.39.156:1000" (Guard)...
14:35:27.611 [E] failure (0x8004020D, "Неизвестная ошибка") (230400,N,8,2).
14:35:27.612 [I] Open port "172.17.39.156:1000" (Gate)...
14:35:28.662 [E] failure (0x8004020D, "Неизвестная ошибка") (19200,N,8,2).
14:35:28.667 [E] failure (3, "Неизвестная ошибка"): next try (1).
14:35:28.672 [I] Open port "172.17.39.156:1000" (Guard)...
14:35:29.720 [E] failure (0x8004020D, "Неизвестная ошибка") (230400,N,8,2).
14:35:29.722 [I] Open port "172.17.39.156:1000" (Gate)...
14:35:30.769 [E] failure (0x8004020D, "Неизвестная ошибка") (19200,N,8,2).
Как водится - помогите пожалуйста:)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2020, 14:38 от ssecurity »

ssecurity

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 9
Юрий, добрый вечер.
Мы купили второй конвертер чтобы исключить "железный" фактор и 30го числа, часиков 5 вечера его поставили - итог фиаско, та же проблема.
Как позже выяснилось (через 2 часа) в нашем случае была проблема с маской сети - поменяли маску, и вот уже вторые сутки все работает как надо без нареканий (2 недели до этого работали через одно место)
Проверьте сетевые настройки у вас ДНС за пределами локальной сети возможно его нужно указать на роутере, а конвертору подкинуть ДНС-сервер внутри сети. Хотя не думаю что в этом может быть большая проблема. Но все же.