IronLogic СКУД
Считыватели => MATRIX => Тема начата: k_koleda от 22 Июля 2016, 11:57
-
Добрый день! Говорю сразу я новичок. :)
История такая, есть Matrix II EH + Z2 base, есть сигнал, есть индикация, но считывание происходит 1 раз за 10-15 попыток, схему подключения прикладываю вложением.
Схема подключения:
Z2-base Matrix II EH
+12v => +12V
GND => GND
DATA0 => DATA0
Питание по USB.
когда к z2 base подключен вместе Mатрикса считыватель для "таблеток" все работает отлично. очень жду помощи.
-
Добрый день!
Для работы по iBatton у считывателя нужно соединить DATA1 и GND.
Витая пара у вас подключена не правильно. В одной свивке должны идти DATA0 и GND (например синий DATA0, сине-белый GND).
Удачи.
-
Задача, чтобы работали карточки через Matrix ii eh, с ключами ibutton оно сейчас работает, а вот с картами через Matrix 1 раз из 10
-
Таки я и говорю- что бы MATRIX II EH эмулировал iButton, на нем необходимо сделать перемычку между DATA1 и GND.
Тогда он будет работать стабильно, а не один раз из 10! ))))))))
Именно на считывателе MATRIX II EH! Если перемычки нет, то он работает по Wiegand-26.
Вот так должно быть на считывателе -
Matrix II EH
+12v => +12V блока питания
GND => GND блока питания
DATA0 => DATA0 контроллера
DATA1 => GND блока питания
-
ГОСПАДИ ЗАРАБОТАЛО. Спасибо огромное! :)