Автор Тема: Z-5R Web  (Прочитано 7219 раз)

Oleg

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 1
Z-5R Web
« : 22 Ноября 2016, 17:50 »
У меня вопрос к разработчикам. Может ли контроллер Z-5R Web при наличии соответствующего кнопочного считывателя открывать дверь по коду??? и если не сложно добавить данную функцию в web-интерфейс контроллера.
Установил считыватель с клавиатурой, зашел в  web-интерфейс контроллера галочку поставил ввел код **1234#20#, на считывателе набрал данную команду и дверь открылась.
Ограничить длину вводимого кода до 10 или 12 символов, в данной же вкладке чтоб была установка ограничений времени работы пароля.
Например: пароль может работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, в субботу он работает 08:00 до 14:00, а в воскресенье и в ночное время он не работает. Все параметры этой вкладки можно менять по своему усмотрению. Или например если установлен режим блокировка то пароль тоже не работает.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 19:04 от Oleg »

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 713
Re: Z-5R Web
« Ответ #1 : 22 Ноября 2016, 20:11 »
Добрый вечер!
Таки все это есть и работает. Возьмите считыватель, например этот- https://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_matrixIV.
Подключите к контроллеру, в место вебинтерфейса воспользуйтесь программой Guard Light. Пропишите код с клавиатуры считывателя, назначьте ему имя (например- "Пароль") и устанавливайте любые временные зоны, блокировки и .т.д.
Удачи.

Ivan

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 1
Re: Z-5R Web
« Ответ #2 : 10 Января 2017, 13:43 »
Очень не стабильно работает Wi-fi. Есть 2 контроллера которые приходиться периодически перезагружать, только тогда связь восстанавливается - это очень не удобно, так как объекты довольно далеко друг от друга находятся. Есть еще предложение добавить в инструкцию по прошивке контроллера пункт когда нужно вставить батарейку обратно, или написать, что прошивка проходит без батарейки (в существующей инструкции этот момент не понятен). И еще можно так же в инструкции к оборудованию написать: "Внимание, во время монтажа оборудования рекомендуем заменить батарейку на новую.", так как они оказались уже просевшими и возможно из-за этого были проблемы с точностью времени событий (в период когда контроллер работал автономно без связи с сервером за девять дней время убежало вперёд примерно на 40-45 минут).

vchikarin

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Re: Z-5R Web
« Ответ #3 : 09 Марта 2017, 10:57 »
Добрый день. Помогите нам в решении одной нестандартной задачки.
Сейчас у нас есть такая штуковина, которую у нас называют Валидатор. Это штука представляет из себя симбиоз контроллера Z5R Net адаптер для прикуривателя автомобиля, и считаватель карточек.
У сотрудников предприятия есть пропуска, которыми они пользуются при проходе на предпреятие, где установлена СКУД BOLID. Наш валидатор является переносныи и используется для учета количества поездок сотрудников на служебном автобусе. То есть водитель, включает в прикуриватель данный девайс и сотрудники при посадке в автобус прикладывают пропуск к считывателю. Контроллер запоминает номер пропуска.
С периодичности раз в 1-2 недели данный девайс передают нам. мы подключаем его к компьютеру через rs485 и считываем через Guard Comander с него новые события. Эти события сохраняются в csv и в дальнейшем мы формируем отчет по сотрудникам кто сколько наездил.
Так вот, данная схема не очень удобна, потому как требует регулярного считывания данных и некоторые пляски с бубном.
Сейчас мы хотим немного модернизировать это все.Интерес вызывает контроллер Z5R Web, у которого есть возможность WiFi и Ethernet соединения. Мы из него сделаем аналогичный девайс и на проходной повесим WiFi точку доступа. Чтобы когда автобус со включенным валидатором будет находиться в зоне действия WiFi данный ез памяти автоматически считывались.
Собственно в чем вопрос, подскажите, с помощью какого ПО мы можем считывать данные с контроллера по WiFi и сохранять их в какой-нибудь удобоваримый формат, БД или что-то подобное для последующей обработки. Чтобы это ПО само определяло что контроллер появился в сети и запускало считывание новых событий.
Заранее спасибо.

Nick M

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 174
Re: Z-5R Web
« Ответ #4 : 09 Марта 2017, 14:33 »
Здравствуйте.
Можно использовать По GuardLight .
Только нужно учитывать время, необходимое для подключения контроллера по сети, нахождение его программой и считывание событий.

vchikarin

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Re: Z-5R Web
« Ответ #5 : 09 Марта 2017, 14:36 »
Сколько нужно времени этому ПО для обнаружения появившегося в сети контроллера и считывание событий?

Nick M

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 174
Re: Z-5R Web
« Ответ #6 : 09 Марта 2017, 21:02 »
От одной до трех минут.