Добрый день. Возникла необходимость переформатировать базу. До начала манипуляций читались все записанные карты. Далее: Выключили питание-поставили перемычку в положение2 -включили питание- одиночный сигнал зуммера-пауза и серия коротких сигналов Выключили питание -сняли перемычку-включили питание- сигнал зуммера- поднесли карту-два сигнала зуммера и далее серия коротких сигналов. Результат: вместо мастер карты имеем обычную. В чём прикол, господа. Помогите если сталкивались.
-
Добрый день!
>>>включили питание- одиночный сигнал зуммера-пауза и серия коротких сигналов
Должна быть серия из 4 коротких сигналов. Откуда одиночный зуммер? Вы слушаете только сигналы контроллера? Или считывателя? Или обоих?
>>>сняли перемычку-включили питание- сигнал зуммера
Вы имеете в виду короткие сигналы в ожидании мастер карты? Если всего один сигнал, то очистка памяти не произошла.
>>>поднесли карту-два сигнала зуммера и далее серия коротких сигналов
Два сигнала зуммера говорят о том, что карта уже есть в памяти контроллера. Серия коротких это видимо выход из режима настроек. Очень похоже, что очистка памяти не произошла.
>>>Результат: вместо мастер карты имеем обычную
Т.е. при считывании карты контроллер пикает три секунды и снимает напряжение с замка?
Должно быть так (слушаем только сигналы контроллера):
Выключили питание-поставили перемычку в положение2 -включили питание- серия коротких сигналов Выключили питание -сняли перемычку-включили питание- короткие сигналы зуммера в ожидании карты (если карту не подносить они будут идти 16 секунд)- поднесли карту-один короткий сигнал зуммера и далее, через 10 секунд серия коротких сигналов.