Автор Тема: Совместимость считывателя CP-Z2L с охранной сигнализацией Кситал  (Прочитано 2948 раз)

МихРад

  • Гость
Добрый день!

Хочу применить считыватель CP-Z2L в охранной сигнализации фирмы Кситал.
В этой сигнализации штатно используются контактные таблетка ТМ от Далласа.
Соответственно, идея заключается в электрической замене контактного считывателя - бесконтактным CP-Z2L.

Обратился в техподдержку Кситала:

Мой вопрос:
У меня есть считыватель бесконтактных меток CP-Z2L.
Можно ли его использовать вместо считывателя контактных ключей ТМ ?

Ответ от Кситал:
Если подключать вместо таблеток, в расчете на то, что считыватель меток эмулирует протокол ТМ, то скорее всего работать не будет. Как правило, разработчики таких блоков внедряют в них типичный для работы таблеток урезанный вариант протокола 1-Wire. Этот вариант предназначен для работы только с таблетками. Поскольку мы используем на одной линии и таблетки и термодатчики, то вынуждены работать по полному протоколу.



Можете прокомментировать, будет работать или нет?
PS\ Сигнализации в наличии пока нет, в реальности проверить не могу.

Заранее спасибо.
Михаил.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 713
Добрый день!
Да они правы, у нас эмуляция ТМ и с их контроллером работать не будет.
Удачи.