IronLogic СКУД

Сетевые контроллеры => Другие сетевые контроллеры => Тема начата: Spasite-pomogite от 19 Мая 2017, 11:44

Название: Guard Net + считыватель iClass r10
Отправлено: Spasite-pomogite от 19 Мая 2017, 11:44
Здравствуйте. Встала такая проблема: подключил считыватель iClass r10 от HID, вроде все работает, световая индикация показывает, что данные со считывателя идут, но в журнале событий в Guard Light ничего не отображается. С матриксом все хорошо, а вот с хидом беда. До этого считыватель был подключен к контроллеру ES400 тоже от HID, там все работало чудесно. Не подскажите в чем может быть проблема?
Название: Re: Guard Net + считыватель iClass r10
Отправлено: vitiv от 19 Мая 2017, 13:23
Добрый день!
По какому протоколу подключен хидовский считыватель? Какой MATRIX использовали, MATRIX II или MATRIX II ЕН?
Включаем логику, раз их считыватель, с их контроллером работает, а наш считыватель с нашим то же работает. Значит они исправны, просто есть несовместимость по протоколу передачи кода. А MATRIX не пробовали с ихним контроллером? Так что смотрим описание, тот же  Wiegand  например, может быть от 26-го до 42-го. Возможно они никогда и не смогут подружиться. ((
Удачи.