IronLogic СКУД
Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: Avalonoff от 19 Апреля 2024, 19:34
-
Доброго всем! Было отключение электроэнергии. После ее возобновления, контроллер каждые 2секунды подает звуковой сигнал. в чем может быть проблема. Спасибо
-
Добрый день!
Если подает одиночный сигнал, то скорее всего он просто включается.
Проблема в блоке питания, или замке. Суть вот в чем при включении питания контроллер пикает и подает напряжение на замок. Блок питания не тянет нагрузку (или у блока срабатывает защита) и напряжение питания падает ниже того при котором может работать контроллер, он выключается и снимает напряжение с замка. Питание опять восстанавливается, контроллер включается, опять пикает, подает напряжение на замок и опять выключается. И так по кругу.
Возможно не хватает мощности, или коротыш в замке и блок питания работает на короткое замыкание.
Попробуйте отключить нагрузку (замок), если заработает штатно то причина в питании.